Zakupiłem mieszkanie w nowo wybudowanym bloku i po wykończeniu stwierdziłem, że długo oczekuję na ciepłą wodę w kranie. Dokładne pomiary wykazały, że czekam 55 sek a przez ten czas spływa 6 litrów zimnej wody zanim nie uzyskam ciepłej.
Dotarłem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 120. 1. W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych.
Jeśli dobrze interpretuje to wody zimnej którą spuszczę zanim uzyskam ciepłą nie może być więcej niż 3 litry (to jest woda która stoi w rurach i ma prawo wystygnąć. W moim przypadku tej wody jest 6 litrów co by świadczyło, że brakuje cyrkulacji o której mowa powyżej.
Deweloper jednak tłumaczy się powołując na inne przepisy:
Całość robót dotyczących w/w instalacji należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wraz z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Punkt 11.9.1 Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C
wodę ciepłą mam po 55 sek więc mieści się to w tej normie, ale czy nie jest tak, że te przepisy działają równolegle i wodę ciepłą powinienem uzyskać po mniej niż 1 minucie, ale jednocześnie po spuszczeniu nie więcej niż 3 litry zimnej wody?
Kto ma rację w tej sprawie? A może są jeszcze inne przepisy regulujące tą kwestię?
Dotarłem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
§ 120. 1. W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów czerpalnych.
Jeśli dobrze interpretuje to wody zimnej którą spuszczę zanim uzyskam ciepłą nie może być więcej niż 3 litry (to jest woda która stoi w rurach i ma prawo wystygnąć. W moim przypadku tej wody jest 6 litrów co by świadczyło, że brakuje cyrkulacji o której mowa powyżej.
Deweloper jednak tłumaczy się powołując na inne przepisy:
Całość robót dotyczących w/w instalacji należy wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - część II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wraz z aktualnie obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych. Punkt 11.9.1 Badania odbiorcze efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej polegają na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody ciepłej, po czasie nie dłuższym niż jedna minuta, wypływa woda ciepła o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C
wodę ciepłą mam po 55 sek więc mieści się to w tej normie, ale czy nie jest tak, że te przepisy działają równolegle i wodę ciepłą powinienem uzyskać po mniej niż 1 minucie, ale jednocześnie po spuszczeniu nie więcej niż 3 litry zimnej wody?
Kto ma rację w tej sprawie? A może są jeszcze inne przepisy regulujące tą kwestię?